发表人:dl-niki 发表时间:2011/10/26 20:23:00  

 

 本栏论题: Smart Line 连接Modbus PPItoModbus 使用手册   [4549]

    大连德嘉国际PPItoModbus映射转换器
   
    使用手册
   
    概述:
   
    PPItoMODBUS映射转换器是我公司专为西门子Smart700/1000连接西门子modbus(RS485),从站设备(或具有modbus从站通讯
   
    协议的单片机)所设计研发并生产的协议转换器。它将西门子PPI协议转换成modbus协议, 使只可以连接S7-200的Smart系列触摸屏
   
    可以与modbus从站设备相连接! 它通过拨码开关设置所要通讯的modbus地址、波特率、停止位、校验位。 Modbus 的地址范围为
   
    1-247,在此范围时PPItoMODBUS映射转换器只能连接一个modbus从站设备。
   
    注:当modbus地址设置为0时,可连接31个modbus(RS485)从站,其站址则由smart屏中变量的最高两位地址指定
   
    如:Q12xxx 对应 modbus站号12
   
    I16xxx 对应 modbus站号16
   
    M5xxx 对应 modbus站号5
   
    M25xxx 对应 modbus站号25
   
    V3xxx 对应 modbus站号3
   
    V31xxx 对应 modbus站号31
   
    其中x 代表数字 0-9
   
   
   
    转换器图片:
   

Smart


   
   
    大连德嘉国际电子PPItoModbus转换器
   
   
   
    一、硬件连接方式:
   
   
   
    Modbus(RS485)接线图:
   
   
   
   
   
   
   
    二、触摸屏各区与Modbus的地址对应关系:
   
   
   
    smartline触屏I区对应modbus离散量输入(只读) 功能码[02读离散量输入]
   
    smartline触屏Q区对应modbus线圈(读写) 功能码[01读线圈05写单个圈]
   
    smartline触屏M区对应modbus输入寄存器(只读) 功能码[04读输入寄存器]
   
    smartline触屏V区对应modbus保持寄存器(读写) 功能码[03读保持寄存器06写单个寄存器]
   
   
   
    如图所示:
   
   

Smart


   
   
   
    1、smart line 触屏 I 区的地址与 modbus 的地址对应关系
   
    如 I0.0 I0.1 I0.2 ..I0.7(BOOl型)都是同一个值,它对应 modbus 离散量输入的地址 00 00
   
    I5.0 I5.1 I5.2 ..I5.7(BOOl型)都是同一个值,它对应 modbus 离散量输入的地址 00 05
   
    2、smart line 触屏 Q 区的地址与 modbus 的地址对应关系
   
    如 Q0.0 Q0.1 Q0.2 ..Q0.7 (BOOl型)都是同一个值,它对应 modbus 线圈 的地址 00 00
   
    Q5.0 Q5.1 Q5.2 ..Q5.7 (BOOl型)都是同一个值,它对应 modbus 线圈 的地址 00 05
   
    3、smart line 触屏 M 区 的地址与 modbus 的地址对应关系
   
    如 M0.0 M0.1 M0.2 ..M0.7都是BOOl型 它们分别对应 modbus输入寄存器的地址00 00 中的高位字节的
   
    第0位、第1位、第2位、...第7位。
   
    M1.0 M1.1 M1.2 ..M1.7都是BOOl型 它们分别对应 modbus输入寄存器的地址00 00 中的低位字节的
   
    第0位、第1位、第2位、...第7位。
   
    M10.0 M10.1 M10.2 ..M10.7都是BOOl型 它们分别对应modbus输入寄存器的地00 05中的高位字节的
   
    第0位、第1位、第2位、...第7位。
   
    M11.0 M11.1 M11.2 ..M11.7都是BOOl型 它们分别对应 modbus输入寄存器的地址00 05 中的低位字节的
   
    第0位、第1位、第2位、...第7位
   
    MB12 是字节型 它对应 modbus 输入寄存器的地址 00 06 中的高位字节
   
    MB13 是字节型 它对应 modbus 输入寄存器的地址 00 06 中的低位字节
   
    MW16是WORD(双字节)型 它对应 modbus 输入寄存器的地址 00 08
   
    4、smart line 触屏 V 区 的地址与 modbus 的地址对应关系
   
    如 V10.0 V10.1 V10.2 ..V10.7 都是BOOl型 它们分别对应modbus保持寄存器的地址 00 05 中的高位字节的
   
    第0位、第1位、第2位、...第7位。
   
    V11.0 V11.1 V11.2 ..V11.7 都是BOOl型 它们分别对应modbus保持寄存器的地址 00 05 中的低位字节的
   
    第0位、第1位、第2位、...第7位。
   
    VB16 是字节型 它对应 modbus 保持寄存器的地址 00 08 中的高位字节。
   
    VB17 是字节型 它对应 modbus 保持寄存器的地址 00 08 中的低位字节。
   
    VW18是WORD(双字节)型 它对应 modbus 保持寄存器的地址 00 09 。
   
   
   

以下是关于《Smart Line 连接Modbus PPItoModbus 使用手册 》论题的回复(共1篇)

回复人:dl-niki 

 回复时间:2011/10/26 20:30:00

支持(337) | 反对(383)

 

    三、[smart700/1000] WinCC flexible的[连接]设置为:
   
   
   
    注:PPItoMODBUS映射转换器与Smart line 屏连接时,使用的是S7-200 PPI协议
   
    HMI设备: 波特率 187.5K 地址=1 ;选simatic 和 总线上的唯一主站
   
    网络: 配置文=PPI;最高站地址=31;主站数=1
   
    PLC设备: 地址=2;扩展插槽=0;机架=0;选循环操作
   
   
   
   
   
    四、PPItoModbus转换器拨码开关设置:
   
   
    1、打开PPItoMODBU转换器:
   
   

Smart


   
   
   
   
   
    注:在4个角都插入螺丝刀,旋转螺丝刀,撬开外壳!
   
    2、PPItoModbus拨码开关设置:
   
   
   
    1)Modbus地址设置:
   
   
   
    2)波特率设置:
   
   
   
    3)奇偶校验/停止位设置
   
   
   
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳