发表人:南波万 发表时间:2006/1/25 22:42:00  

 

 本栏论题: SM331的电源M,模拟输入参考电位Mana,M-,CPU背板总线M,及四线制温度测量变送器4-20mA地的关系.  [10045]

    通常将四线制温度测量变送器(4-20mA)与西门子模拟量输入模块SM331(7KF02)连接时,会遇到接地问题.通常讲当环境干扰较大时要将与变送器相连接的M-与Mana相连接.有的资料上讲可以将M-与Mana(PIN11)相连接后再与M(PIN20)相连接.究竟如何处理这几个"地"的关系.CPU的M如果与SM331的M(PIN20)相连接再与Mana相连接,7KF02自身的隔离作用是否还有效?这其中的道理哪位高手能给梳理清楚.

以下是关于《SM331的电源M,模拟输入参考电位Mana,M-,CPU背板总线M,及四线制温度测量变送器4-20mA地的关系.》论题的回复(共7篇)

回复人:lilongw 

 回复时间:2006/1/28 13:38:00

支持(966) | 反对(984)

 

    回复:单端模入和差分模入的区别

    单端模入和差分模入的区别

回复人:荞麦郎 

 回复时间:2006/1/27 13:02:00

支持(981) | 反对(938)

 

    回复:接不好要烧模块,我烧过!

    接不好要烧模块,我烧过!
    同一路2个通道时,两个通道必须保持一致,否则要烧模块。
    西门子的说明书跟tmd天书似的,

回复人:qilishang 

 回复时间:2006/1/26 20:53:00

支持(937) | 反对(933)

 

    回复:在思考!的确很经典的问题

    在思考!的确很经典的问题

回复人:jiangximin 

 回复时间:2006/1/26 17:42:00

支持(1150) | 反对(924)

 

    回复:经典的问题,谁能回答呀!

    我和你一样,很困惑呀,说明书看看不懂。

回复人:lhyue 

 回复时间:2007/11/8 14:19:00

支持(1004) | 反对(920)

 

    说明书看看不懂。

回复人:220student 

 回复时间:2007/12/8 14:59:00

支持(1187) | 反对(851)

 

    SM331的电源M,模拟输入参考电位Mana,M-,CPU背板总线M,及四线制温度测量变送器4-20mA地的关系
    好

回复人:lupei 

 回复时间:2011/7/2 10:59:00

支持(1067) | 反对(911)

 

    本人现有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系。
    qq:1455457295
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳