SM331的电源M,模拟输入参考电位Mana,M-,CPU背板总线M,及四线制温度测量变送器4-20mA地的关系. [10045] |
通常将四线制温度测量变送器(4-20mA)与西门子模拟量输入模块SM331(7KF02)连接时,会遇到接地问题.通常讲当环境干扰较大时要将与变送器相连接的M-与Mana相连接.有的资料上讲可以将M-与Mana(PIN11)相连接后再与M(PIN20)相连接.究竟如何处理这几个"地"的关系.CPU的M如果与SM331的M(PIN20)相连接再与Mana相连接,7KF02自身的隔离作用是否还有效?这其中的道理哪位高手能给梳理清楚. |
|
以下是关于《SM331的电源M,模拟输入参考电位Mana,M-,CPU背板总线M,及四线制温度测量变送器4-20mA地的关系.》论题的回复(共7篇) |
回复:单端模入和差分模入的区别
单端模入和差分模入的区别
|
|
回复:接不好要烧模块,我烧过!
接不好要烧模块,我烧过!
同一路2个通道时,两个通道必须保持一致,否则要烧模块。
西门子的说明书跟tmd天书似的,
|
|
回复:在思考!的确很经典的问题
在思考!的确很经典的问题
|
|
回复:经典的问题,谁能回答呀!
我和你一样,很困惑呀,说明书看看不懂。
|
|
SM331的电源M,模拟输入参考电位Mana,M-,CPU背板总线M,及四线制温度测量变送器4-20mA地的关系
好
|
|
本人现有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系。