热工仪表安装管道铺设一般在控制盘、台、柜施工完成以后进行
1、一次门位置应满足操作、维护方便,符合设计要求。
2、二次门、排污门、平衡门集中安装时,要求维护、操作方便。
3、仪表管敷设前应进行内部清理吹扫,进行严密性试验前再吹扫。
4、管路必须考虑主设备及管道的热膨胀,应采取加补偿的措施保证管路不受损伤。
5、仪表管沿水平敷设时,应有一定坡度且方向正确,差压管路大于1:12,压力管路大于1:100。
6、汽、水压力管路敷设应避免出现上下“U”型弯。特殊情况下出现“U”型弯时,要在最高点装排气门,最低点装排污门。
7、水平管支架间距:钢管1~1.5m,铜管、塑料管0.5~0.7m;垂直管支架间距:钢管1.5~2m。
8、管路固定必须使用可拆卸的卡子固定。
9、施工过程中要挂临时牌,施工完毕挂正式牌,挂牌要整齐、美观、清晰。
|