发表人:donggua397 发表时间:2011/11/25 10:47:00  

 

 本栏论题: 如何诊断压力差压变送器的故障  [857]

    如何诊断压力变送器的故障呢?一般人都会从发生故障的地方查起,这说法非常正确。不过,因此研发了下例几种诊断方法:
   
    1. 调查法:回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、 误操作、误维修。
    2. 直观法:观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。
    3. 检测法:
     1) 断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进下步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。
     2) 短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。
     3) 替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断压力变送器故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。
     4)分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。
    差压变送器的选择
     差压变送器是测量工艺管道或罐体中介质的压力差,并且通过数据的转换、开方将测量的差压值转换成电流信号输出。选择差压变送器需要知道如下的参数:
    1、差压值
    2、介质
    3、介质的工作压力
    4、介质的工作温度
    5、是智能还是模拟
   
   