柴油发电机组关于工作环境跟保存环境的要求
1、额定功率(即机组容量)是在环境温度20,相关于湿度60%,大气压力为760毫米汞柱高的条件下,继承进行12小时所准许的输出功率(其中包括超负载10%运转1小时)。越过上述环境条件下工作时,发电机的输出功率须修整。 2、机组在超过12小时以上继承运转时,按其输出功率90%折算(即久长功率)。若越过上述环境条件,久长功率也按修正后功率的90%这算。 3、柴油发电机组在越过上述1、2、3所规定的环境下利用是,输出功率也可按柴油机利用保护正文书规定进行修正。柴油发电机组寄放环境:柴油发电机组的寄放、安装及利用地点的选择应合乎下列条件: 1、机房辽阔明亮、通风良好、湿度低、环境温度〈40; 2、夜间工作应有良好的照明设备,室外利用应加防护罩,避免雨淋及暴晒; 3、环境应洁净,周围没有准放置产生酸性、碱性等腐蚀性气体的物品; 4、柴油机排气管应疏浚,尽量避免管道过长或突然转弯。当排气管接至室外时,宜将外管向下倾斜少许,使管内凝固水分流出; 5、机组如没有采纳固定在根底上,可在底盘下垫以橡胶板以减小震荡; 6、30kw以上的机组安装时应做到以下多少点:(1)地基均采纳混凝土,但地基没有得与建造地基连在一同。建造墙到机组间隔没有小于是1.5米;(2)在安装时须用水平尺丈量水平度,保障机组固定在水平位置的根底上;(3)为了人身保险,发电机跟开关屏必须另接地线,地线面积没有小于发电机输出线截面积。地线可接在地下水管或深埋地下的钢板上,保障接地良好,接地电阻没有得大于50欧姆;(4)开式冷却机组必须另装冷却水管路,保障提供充沛的冷却水;(5)为了减少环境乐音,可外接消音安装;(6)安装后发电机轴关于柴油机的主轴没有同心度畸形应小于0.15毫米,发电机轴线关于飞轮端面的跳动畸形应小于得0.5/400;(7)蓄电池应按《柴油机保护利用正文》中的启动、充电电路图接好。
|