 本栏论题: 压力变送器安装常识  [1331]

    
   
   
      压力变送器适用于各介质压力测量的场合。通常对于易燃、易爆场合,应选用气动和相应防爆等级的电动压力变送器。对于易堵塞、粘稠、腐蚀性、汽化点低的被测介质可选择法兰式压力变送器。对于测量精度要求高、环境条件恶劣时宜选用智能式变送器。
      压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器、已即测量管和取压部件的正确安装。在某些特殊的场合下,电动压力变送器可直接安装在工艺管道上,就不必要在另设支架,在工艺管道上直接安装的条件是工艺过程温度和环境温度都应符合变送器的使用条件。
      压力取决于源部件在水平和倾斜工艺管道上安装情况下,取压点的方位应符合以下规定:
      1.测量液体压力时,取压点应在工艺管道的下半部与工艺管道的水平中心线成0ο~45ο夹角的范围内。
      2. 测量气体压力时,取压点应在工艺管道的上半部。
      3. 测量蒸汽压力时,取压点取在工艺管道的上半部以及下半部与工艺管道水平中心线成0度~45度夹角的范围内。
      4. 压力取源部件的端部不应超出工艺设备和工艺管道的内壁。
      5. 压力取源部件的安装位置,应选择在工艺介质流束稳定的管段。
      6. 压力取源部件与温度取源部件在同一管道上时,压力取源部件应安装在温度取源件的上游侧。
      7. 在垂直工艺管道上测量带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊介质的压力时,取源部件应倾斜向上安装,与水平线的夹角应大于30度,在水平工艺管道上宜顺流束成锐角安装。
      8. 压力变送器安装位置应光线充足,操作和维护方便,不宜安装在振动、潮湿、高温、有腐蚀性和强磁场干扰的地方。
      9.测量气体介质压力时,变送器安装位置宜高于取压点,测量液体或蒸汽压力时,变送器安装位置宜低于取压点,目的在于减少排气、排液附加设施。
      10. 压力变送器安装位置应尽可能靠近取源部件。测量低压的变送器的安装高度宜与取压点高度一致,尤其是测量液体介质和可凝性气体介质。
      压力变送器安装方式除直接安装于工艺管道上的方式外,通常为分离安装方式,可在现场制作立柱支架,采用U形螺栓卡设,也可采取墙板支架安装方式,无论何种安装方式,压力变送器应垂直安装,仪表接线盒的电缆入口不应朝上。
   

以下是关于《压力变送器安装常识》论题的回复(共1篇)

回复人:妖孽兄弟 

 回复时间:2012/1/20 18:03:00

支持(270) | 反对(323)

 

    很好,谢谢。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳