发表人:xsfh_1223 发表时间:2005/6/19 17:46:00  

 

 本栏论题: s7 200系列中的  [2046]

    本人是PLC新手,项目面临PLC选型,初步选择西门子s7 200系列中的CPU221 AC/DC/继电器;有问题请教各位行家:
   
    1、电源:可以直接外接工业电源吗?还是需要专门配备其他电源?
    2、输入:
    仪表中输出的开关信号,是存在于220V的电路中,而PLC允许的却只是30VDC,如何将信号输入PLC输入端口呢?
    3、输出:输出端口可直接连入220V的执行回路吗?

以下是关于《s7 200系列中的》论题的回复(共2篇)

回复人:kytian605  

 回复时间:2005/6/20 1:35:00

支持(310) | 反对(437)

 

    回复:实践一次就知道了

    实践一次就知道了,刚开始时,和你一样。实践几次,PLC就那回事。

回复人:shangyin12 

 回复时间:2005/6/19 22:54:00

支持(428) | 反对(340)

 

    回复:答复

    1、目前PLC的电源电压适应范围很宽,像S7-200大概180V-250V左右,根本没有必要外加稳压等设备。
    2、如果信号是交流220V信号,可以通过继电器转换的方式,将信号转换为无源触点信号。
    3、这要看执行机构的额定电流多少,S7-200输出的驱动能力大概在4A左右(具体察看手册)。如果超过的话是不允许的,需要再次触点电流比较大的继电器转换。