    目前几种查找接地故障点的方法为:一、拉路寻找分段处理法;二、使用便携式直流系统接地电阻测试仪查找法;三、接地线成组直流电阻测试仪的交流直流检测法。下面先比较一下这三种方法,再介绍一种新的查找方法。
   
      拉路寻找分段处理法
   
      该方法比较简单,只需要将故障母线上的出线逐步断开其熔断器,观察故障母线的电压绝缘水平恢复情况,当有故障点的出线熔断器从母线上被断开时,母线正对地、负对地电压绝缘水平恢复平衡。根据这个原理,只须观察之六母线上的电压绝缘监视装置或声光报警信号。当其恢复正常时,所拉开熔断器的支线便被锁定为有接地故障的支线。
   
      这种方法的有点事原理简单,操作直观明了。对于一条支线接地的故障能快速锁定故障支线。但是其缺点是很明显的。首先,拉断支线的熔断器会导致保护装置失电,相对应的一次设备将在无保护状态下运行,如果此时一次设备发生故障,保护无法动作,故障范围将被扩大。其次,当母线上的支路或故障点。因为采用此方法查找时,切断熔断器时间不得超过3s,不论回路接地与否均应合上,所以当有故障的一回支路被挂断时,母线上海存在故障,电压绝缘监视仪指示仍有故障,不能判断所拉的支路是否为故障支路。
   
      参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/jddzcsy.html
   
   