发表人:朗润 发表时间:2012/6/19 9:02:00  

 

 本栏论题: 如何检查电能表空走、停走和倒走?  [2731]

    (1)检查空走——通电压看电能表,但不通电流,看表的转盘空转是否超过一圈,若超过一圈,则将电能表出线用户总刀闸打开再测,如空转部超过一圈则电表正常,可能用户内线漏电或接有小负荷,若此时电表空转超过一圈则属电表空走,要用秒表测表速并记录下来供补退电量参考,电表待开单拆回校验。
   
    检查电能表三相表电压是否正常,排除熔丝熔断;检查电能表接线盒连片是否合上和接触是否良好;检查电流线圈有没有电流及接线是否正确。若均正常则为电能表内部计数器轧字或蜗杆和齿轮啮合过紧等原因造成,需开单换表处理,现场将电压、电流、功率因数、功率等记录下来。
   
    低压有功电能表倒走是容易检查的,除三相四线用户装3只单项表,又有跨相接的负荷如380V电焊机等有的表可能倒走外,一般都不会倒走。如发生倒走,主要查一查电流线圈电流方向或电流互感器极性是否接反,电压是否接反,查出原因后会同用户确认签字并记录示度后改正。
   