发表人:pengfen96 |
发表时间:2005/9/19 18:25:00 |
|
|
| 本栏论题: |
切断电源是否也要切断N线? [17278] |
都是3P开关,只能切断电源,N线是否也切断,这样不是更安全吗? |
|
以下是关于《切断电源是否也要切断N线?》论题的回复(共33篇,分3页显示) |
|
回复:切断电源是否也要切断N线?
这要看变压器的中性点是什么接地方式
|
|
|
回复:切断电源是否也要切断N线?
在低压中,N线可以不断开 `,但有特殊要求的,例如:带滤波的,可能影响到,有时候需要断
|
|
|
回复:切断电源是否也要切断N线
规程要求必须要一起切断。
|
|
|
回复:看情况
三相四线制,不能切断N线,因为N线不仅仅是零线,而且有接地保护作用。
三相五线制,可以切断N线。因为已经有专用的接地保护线PE。
|
|
|
回复:看情况
你好老师。。。
呵呵这样称呼你不知道愿意吗?
我觉得你经验很硬。。想象你学习。。。。
QQ:6654413
邮箱:55300508@163.com
|
|
|
回复:看情况
三相五线投制和三相四线制都统你三相四线吧!
|
|
|
三相四线制,不能切断N线,因为N线不仅仅是零线,而且有接地保护作用。
三相五线制,可以切断N线。因为已经有专用的接地保护线PE。
虚怀若谷人!
|
|
|
或者说:TN-C系统坚决不能用切断N线的四极开关,TT系统可以采用,TN-C-S和TN-S则看情况。考虑因素有两个,首先是安全性,切断零线后会断掉全部电气连接,但如接地系统不同则很有可能会断掉保护地线;其次是可靠性,零线一般流过电流较小,电弧对氧化层的消蚀作用较小,容易在触头处出现氧化等故障,所以时间长可能会使四极断路器零线相出现接触不良乃至烧毁。因此,需要考虑实际要求
http://lifo.51.net
|
|
|
三相四线制,不能切断N线,因为N线不仅仅是零线,而且有接地保护作用。
三相五线制,可以切断N线。因为已经有专用的接地保护线PE。
|
|
|