2.熔断器的选择
熔断器的选择主要是选择熔断器的类型、额定电压、额定电流和熔体额定电流等。熔断器的类型主要由电气控制系统整体设计时确定,熔断器的额定电压应大于或等于实际电路的工作电压,因此确定熔体的额定电流和熔断器额定电流是选择熔断器的主要任务。熔断器的选择工作包括,首先根据保护电流计算熔体的额定电流,然后参考手册选择一个标称系列熔体的额定电流值,最后选配熔断器外壳的额定参数,也就是熔断器额定电流。熔体额定电流的计
算有下列几条原则:
①电路上、下两级都装设熔断器时,为使两级保护相互配合良好,两级熔体额定电流的比值不小于1.6∶1。
②对于照明线路或电阻炉等没有冲击性电流的负载,熔体的额定电流IfN应大于或等于电路的工作电流I,即IfN≥I。
③保护一台异步电动机时,考虑电动机起动冲击电流的影响,熔体的额定电流按下式计算:IfN≥(1.5~2.5)IN式中,IN为电动机的额定电流。
④多台异步电动机用一个熔断器保护时,若每台电动机不同时起动,考虑电动机起动冲击电流的影响,则应按下式计算:IfN≥(1.5~2.5)INmax+∑IN式中,INmax为一台容量最大电动机的额定电流,∑IN为其余电动机额定电流的总和。
作者@空压机维修 |