发表人:lhl7251 发表时间:2012/9/22 13:37:00  

 

 本栏论题: 求高手解惑  [1021]

    我公司有一台美卓公司的巴马克破石机,两台直立式220KW电机,采用AUCOM的软启动柜控制,该设备已使用11年了。前段时间软启动要启动多次才能正常切换至旁路接触器。现在启动到切换旁路接触器(KM1)时,只要旁路接触器一合上立即就跳了,无法正常运行。栓查外围电路都正常,KM1单独用380V试也正常。
   
    求电气高手解惑,该AUCOM软启动装置为EMX0538

以下是关于《求高手解惑》论题的回复(共2篇)

回复人:jiejushan 

 回复时间:2012/9/22 19:28:00

支持(321) | 反对(434)

 

    需要电路图,如果是手动切换肯定是元件和线路搭接问题

回复人:lhl7251 

 回复时间:2012/9/24 18:38:00

支持(329) | 反对(464)

 

    软启动是自动切换,当软启动电机电流下降到300A是再启动旁路接触器;旁路接触器一合就跳了,今天试机有一个可控硅击穿,换了再试,击穿二个。郁闷,求高手解惑。