发表人:paw33333 发表时间:2012/10/6 19:40:00  

 

 本栏论题: 电机节能改造后出现的问题  [3622]

    今年3月份我司对3台150KW循环水泵进行了变频节能改造出现了以下问题,请各位大侠指点:
   
    1: 节能改造后电机出现电机轴承定期损坏,轴承表面出现明显打火痕迹,轴承间隙明显过大,电机噪音明显增大.
   
    2: 电线出现过热现象,类是涡流情形.
   
    3: 开关柜补偿电容出现明显过热,其中一组已经出现了过热漏油.
   
    以上请高手指点联系我.yuqiufaxm@qq.com
   

以下是关于《电机节能改造后出现的问题》论题的回复(共9篇)

回复人:路一鸣 

 回复时间:2012/10/9 8:00:00

支持(827) | 反对(738)

 

    1采用变频,容易产生噪音和震动
    2、3变频的电压输出方式,容易产生谐波
   
    第一步:调整变频的升降速时间和启动抑制噪音功能。
    第二步:第一步会有改观,如果不大,只有输出增加电抗器。
   
    我的看法,供您参考

回复人:wzh6544 

 回复时间:2012/10/17 21:10:00

支持(1057) | 反对(700)

 

    这不是什么问题

回复人:wzh6544 

 回复时间:2012/10/17 21:11:00

支持(1091) | 反对(957)

 

    没有弄清楚就改造呀

回复人:wzh6544 

 回复时间:2012/10/17 21:14:00

支持(668) | 反对(975)

 

    多看看书吧,掌握的知识太少了

回复人:彭上游 

 回复时间:2012/11/6 16:35:00

支持(684) | 反对(793)

 

    没有弄清楚就改造呀

回复人:彭上游 

 回复时间:2012/11/6 16:35:00

支持(844) | 反对(863)

 

    多看看书吧,掌握的知识太少了

回复人:彭上游 

 回复时间:2012/11/6 16:36:00

支持(782) | 反对(639)

 

    说的太过简单

回复人:爱德利 

 回复时间:2012/11/24 17:39:00

支持(716) | 反对(817)

 

    看变频器载波频率是否过低,变频器容量是否小于马达,电线是否过小 都有可以引起这样的问题

回复人:subahdar 

 回复时间:2013/1/29 20:32:00

支持(728) | 反对(755)

 

    选用的变频器电磁兼容性不达标也是原因之一.

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳