发表人:孟小凡2 发表时间:2005/9/24 8:36:00  

 

 本栏论题: 请教模拟量采集程序  [1887]

    压力传感器:输出:4-20ma,量程:0-1200pa
    触摸屏显示小数点一位
    PLC型号:s7-200 cpu224
    模拟量输入模块:EM235

以下是关于《请教模拟量采集程序》论题的回复(共2篇)

回复人:taoliqrt 

 回复时间:2007/9/7 15:30:00

支持(387) | 反对(422)

 

    很简单,
    4-20ma——0-32767
    转换为浮点数,利用浮点数乘法或除法,转换为:0.000000e+000-1.200000e+003
    触摸屏设置显示小数点一味ok
   

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/1/29 11:35:00

支持(321) | 反对(293)

 

    200采集步逐:
    0-20mA ==> 0-32000,转成浮点:X,
    压力 Y= [(X-6400)/(32000-6400)]*1200
   