发表人:电力 发表时间:2013/2/13 11:06:00  

 

 本栏论题: 变压器的主要技术参数  [1320]

    1. 型号:SFPSZ9-240000/220
   
    其中:S-在第一位代表三相,在第三、四位代表三绕组;
   
    F-油浸风冷
   
    P-强油循环风冷
   
    S-三绕组
   
    Z-有载调压
   
    9-设计序号
   
    240000-额定容量
   
    220-高压侧为220kV电压等级
   
    2. 容量:变压器额定电压、额定电流下连续运行时,电能输送的功率。
   
    高压:144/192/240MVA(ONAN/ONAF/ODAF)
   
    中压:144/192/240MVA(ONAN/ONAF/ODAF)
   
    低压:48/64/80MVA(ONAN/ONAF/ODAF)
   
    3. 额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压。
   
    U1=KU2 (K-变压器的变比或称匝数比,它是变压器的一个重要参数)
   
    220+8×1.5%/115/10.5kV (注:下沙站)
   
    4. 额定电流:变压器在额定容量下,允许长期通过的电流。
   
    630/1205/4399(注:下沙站)
   
    5. 空载电流:在变压器一次绕组上加以额定电压,其它绕组都处于开路状态时,一次绕组流过的电流(I。)其中I。有两部分组成:一部分是用来产生磁通的励磁电流,为无功电流;另一部分主要用来补偿电磁中因涡流产生的功率损耗,即有功电流。
   
    6. 空载损耗:变压器在额定电压下,二次侧空载时变压器铁芯所产生的损耗。空载损耗是变压器重要的技术参数和性能指标。
   
    7. 阻抗电压:把变压器的二次绕组短路,在一次绕组缓慢升压,当二次绕组的短路电流等于其额定值时,一次侧施加的电压Ud 称为短路电压,即阻抗电压。三绕组变压器分:高-中、高-低、中-低,阻抗电压。正常运行时,阻抗电压少一些较好,因为阻抗电压过大时,会产生过大的电压降,而在变压器发生短路时,阻抗电压大一些较好,因可以限制短路电流,否则变压器经受不住短路电流冲击。在负荷分配上,阻抗电压大的分配的负荷少。(用%表示:Ud%=(短路电压/额定电压)×100%)
   
    8. 接线组别:变压器各侧线电压间的相位关系。通常采用Y,yn0、Y,d11和YN,d11三种接线组别。YN,yn0,d11(下沙站)
   
    9. 温升:变压器上层油温与环境温度之差。《变电运行规程》规定:对变压器上层油温的最高温升值:自然循环风冷55℃,强油循环风冷45℃;油浸自冷及油浸风冷变压器上层油温最高不得超过95℃,一般不宜超过85℃;强油风冷变压器上层油温最高不得超过85℃,一般不宜超过80℃。
   
    10. 负载损耗:把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接头位置上通入额定电流,所吸取的有功功率。(单位:KW)
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳