1. 型号:SFPSZ9-240000/220
其中:S-在第一位代表三相,在第三、四位代表三绕组;
F-油浸风冷
P-强油循环风冷
S-三绕组
Z-有载调压
9-设计序号
240000-额定容量
220-高压侧为220kV电压等级
2. 容量:变压器额定电压、额定电流下连续运行时,电能输送的功率。
高压:144/192/240MVA(ONAN/ONAF/ODAF)
中压:144/192/240MVA(ONAN/ONAF/ODAF)
低压:48/64/80MVA(ONAN/ONAF/ODAF)
3. 额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压。
U1=KU2 (K-变压器的变比或称匝数比,它是变压器的一个重要参数)
220+8×1.5%/115/10.5kV (注:下沙站)
4. 额定电流:变压器在额定容量下,允许长期通过的电流。
630/1205/4399(注:下沙站)
5. 空载电流:在变压器一次绕组上加以额定电压,其它绕组都处于开路状态时,一次绕组流过的电流(I。)其中I。有两部分组成:一部分是用来产生磁通的励磁电流,为无功电流;另一部分主要用来补偿电磁中因涡流产生的功率损耗,即有功电流。
6. 空载损耗:变压器在额定电压下,二次侧空载时变压器铁芯所产生的损耗。空载损耗是变压器重要的技术参数和性能指标。
7. 阻抗电压:把变压器的二次绕组短路,在一次绕组缓慢升压,当二次绕组的短路电流等于其额定值时,一次侧施加的电压Ud 称为短路电压,即阻抗电压。三绕组变压器分:高-中、高-低、中-低,阻抗电压。正常运行时,阻抗电压少一些较好,因为阻抗电压过大时,会产生过大的电压降,而在变压器发生短路时,阻抗电压大一些较好,因可以限制短路电流,否则变压器经受不住短路电流冲击。在负荷分配上,阻抗电压大的分配的负荷少。(用%表示:Ud%=(短路电压/额定电压)×100%)
8. 接线组别:变压器各侧线电压间的相位关系。通常采用Y,yn0、Y,d11和YN,d11三种接线组别。YN,yn0,d11(下沙站)
9. 温升:变压器上层油温与环境温度之差。《变电运行规程》规定:对变压器上层油温的最高温升值:自然循环风冷55℃,强油循环风冷45℃;油浸自冷及油浸风冷变压器上层油温最高不得超过95℃,一般不宜超过85℃;强油风冷变压器上层油温最高不得超过85℃,一般不宜超过80℃。
10. 负载损耗:把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接头位置上通入额定电流,所吸取的有功功率。(单位:KW)
|