发表人:迪生源 发表时间:2013/2/21 18:03:00  

 

 本栏论题: 西门子S7-200编程软件STEP 7 MicroWIN V4.0库文件丢失的解决办法!  [1947]

    西门子S7-200编程软件STEP 7 MicroWIN V4.0好久没用了,打开一看,库没了。大多说要重装。其实完全不必。
   
    产生这种现象的原因大多是用兔子之类进行了注册表清理。导致注册表中路径被删。
   
    之所以被删,是因为注册表中的路径所指的文件,比如
   
    C:\\Program Files\\Siemens\\STEP 7-MicroWIN V4.0\\Standard Libs\\uss_protocol_p0
   
    这个uss_protocol_p0文件本身并不存在,因为在
   
    C:\Program Files\Siemens\STEP 7-MicroWIN V4.0\Standard Libs
   
    中把这个文件分为了modbus_master_p0a.mwl~~~~~p0q.mwl这几个文件。
   
    这就是清理注册表时候它被删的原因,同时也是我们直接在MicroWIN里面添加库文件比如master_p0a.mwl时候,提示不是有效库添加失败的原因。
   
    库文件还在,没必要再重新指令库,装了也没用。
    ------------分割线----------------
   
    Windows Registry Editor Version 5.00
   
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\MicroSystems\Common\Toolbox\{2D6D3911-EBE2-46E6-B737-FF1038523615}]
   
    "EN"=dword:00000001
   
    "Des cription"="STEP 7-Micro/WIN 32 Instruction Library"
   
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\MicroSystems\Common\Toolbox\{2D6D3911-EBE2-46E6-B737-FF1038523615}\{17B7124A-78DA-41ce-877C-5529CF652B05}]
   
    "HelpOffset"=dword:00003e8d
   
    "BaseName"="C:\\Program Files\\Siemens\\STEP 7-MicroWIN V4.0\\Standard Libs\\uss_protocol_p0"
   
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\MicroSystems\Common\Toolbox\{2D6D3911-EBE2-46E6-B737-FF1038523615}\{59EB3CDE-DDBB-4B94-B9B1-BB1B6C4AB093}]
   
    "HelpOffset"=dword:000040a6
   
    "BaseName"="C:\\Program Files\\Siemens\\STEP 7-MicroWIN V4.0\\Standard Libs\\modbus_master_p1"
   
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\MicroSystems\Common\Toolbox\{2D6D3911-EBE2-46E6-B737-FF1038523615}\{707AD98F-923C-49DD-98F7-C62C362D4B07}]
   
    "HelpOffset"=dword:00003e8d
   
    "BaseName"="C:\\Program Files\\Siemens\\STEP 7-MicroWIN V4.0\\Standard Libs\\uss_protocol_p1"
   
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\MicroSystems\Common\Toolbox\{2D6D3911-EBE2-46E6-B737-FF1038523615}\{E4655A04-B6D8-4ECC-A353-DC802AF34133}]
   
    "HelpOffset"=dword:000040a6
   
    "BaseName"="C:\\Program Files\\Siemens\\STEP 7-MicroWIN V4.0\\Standard Libs\\modbus_master_p0"
   
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\MicroSystems\Common\Toolbox\{2D6D3911-EBE2-46E6-B737-FF1038523615}\{EAF21B52-EBA2-42af-81DE-47DFCC855EE9}]
   
    "HelpOffset"=dword:00004074
   
    "BaseName"="C:\\Program Files\\Siemens\\STEP 7-MicroWIN V4.0\\Standard Libs\\modbus_slave_p0"
   
    ------------分割线----------------
   
    将分割线中内容复制到txt文本里,路径按你自己的地方改,记着是用反双斜杠。
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳