发表人:JIAOLIUDIGAN 发表时间:2013/3/4 10:40:00  

 

 本栏论题: 三相电度表接线图  [3034]

    翻过接线端子盖,就可以看到接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。
   

三相电度表接线图


   

三相电度表接线图