发表人:心海 |
发表时间:2006/12/1 10:54:00 |
|
|
| 本栏论题: |
求教:为什么固态继电器老被击穿? [15344] |
为什么固态继电器老被击穿?固态继电器是用在电热式树脂砂轮硬化炉上的. |
|
以下是关于《求教:为什么固态继电器老被击穿?》论题的回复(共20篇,分2页显示) |
|
回复:求教:为什么固态继电器老被击穿?
工业环境对继电器的影响
1.典型继电器和光耦合器故障分析
故障原因
— 电容性漏泄
— 瞬时的高压
寿命缩短原因
— 过高直流电压
— 带电感性的负载
— 过高整流频率
— 过高的通断频率
2.电容漏泄引起继电器机械故障分析
引起继电器无法断开
引起继电器误动作
引起LED 的发光与动作状态不一致
光耦合器有类似的情况
3.瞬压引起继电器机械故障分析
引起继电器毁坏…
引起继电器的误动作…
引起光耦合器停止工作…
系统出现故障…
|
|
|
回复:求教:为什么固态继电器老被击穿?
1.散热不够可引起
2.有瞬时高压
3.漏电
4.可加速断熔断器来保护
|
|
|
1.散热不够可引起
2.有瞬时高压
3.漏电
4.可加速断熔断器来保护
|
|
|
1 寻型不准,要寻电流型大一点的型号
2 散热不够可引起
3 漏电
|
|
|
1 寻型不准,要寻电流型大一点的型号
2 散热不够可引起
3 漏电
|
|
|
1 散热是主要;
2 选型应尽可能留一定余量;
3 主电路加过流保护。
|
|
|
一个是选电流大一点的。再有就是质量很重要。不合格产品太多
|
|
|