与热电阻连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。
1、四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
2、三线制就是从热电阻引出三线,Pt100铂电阻接线时电流回路的参考端和电压测量回路的参考端为一条线(即检测设备的I-端子和V-端子短接)。精度稍好。
3、两线制就是从热电阻引出两线,Pt100铂电阻接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
|
|
|