涤伦短丝前纺落桶装置,自动控制糸统由西门子S7-300和S7-400组成,纵向驱动和横向驱动是由西门子伺服变频器带动伺股服电机符编码器定位控制。在实际使用中从投产至现在经常发生故障,故障现象不确定。台车运转当中自动停止运行,进桶时不正常,出桶时出桶电机不转,纵向电机有时停止,有时反方向,在换桶时台车定位后又横向运动造成台车损坏光电装置,有时发生故障后操作装置全都失效,只能在PLC上复位才能运转,有时运转一桶丝要复位几次给原丝的生产造成了很大损失,厂家来人对设备进行多次处理也未能根除,而且每年的十一月至十二月是故障高发期,给运行和维伶修人员造成了很大压力。下面对造成故障的原因和处理方法与同行们探讨: |