注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- PLC论坛 -- PLC论坛(非专题) -- PLC I/O接线

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:ghoge 发表时间:2006/1/21 14:13:00  

 

 本栏论题: PLC源型、漏型是什么结构?  [16486]

    PLC源型、漏型是什么结构?

以下是关于《PLC源型、漏型是什么结构?》论题的回复(共25篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:wangyu_sd 

 回复时间:2006/1/28 12:56:00

支持(1041) | 反对(897)

 

    回复:个人的见解

    1、PLC源型、漏型主要是针对PLC输入点/输出点的接线方式,而不是PLC输入/输出结构。当然是直流输入和输出的方式。
    2、源型、漏型主要是输入/输出点的公共点而言,比如com、cm、m等。
    3、当公共点接入负电位时,就是源型接线。接入正电位时,就是漏型接线。
    4、有的PLC即可以源型接线,也可以漏型接线,比如S7-200。有的PLC只能接成其中一种,不能转换。
   

回复人:goodzhang 

 回复时间:2006/1/21 19:37:00

支持(1201) | 反对(985)

 

    回复:源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言

    源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言。
    源型输入是指输入点接入直流正极有效
    漏型输入是指输入点接入直流负极有效
    源型输出是指输出的是直流正极
    漏型输出是指输出的是直流负极

回复人:booch 

 回复时间:2006/1/23 11:56:00

支持(876) | 反对(982)

 

    回复:个人看法

    源型和漏型比较正确的说法应该是针对PLC的接线。因为目前大多PLC都是支持双极性,也就是,既可以负电极有效,也可以正电极有效。看你把PLC怎么接了,也就是接成原型接法还是漏型接法。

回复人:740 

 回复时间:2006/1/23 13:44:00

支持(1031) | 反对(893)

 

    回复:个人看法:用“高电平有效、低电平有效”的说法比“源型、漏型”说法贴切

    高电平有效、低电平有效对任何PLC种类,都具有通用的说服力。
    而源型、漏型需要首先讲明plc的输入特性,不同的特性还有源型、漏型接法。太繁琐。
   
    个人看法,欢迎探讨

回复人:ghoge 

 回复时间:2006/1/21 23:09:00

支持(1041) | 反对(987)

 

    回复:谢谢!

    有图就好了
   
   

PLC源型、漏型是什么结构?

回复人:fangjunli 

 回复时间:2006/1/22 12:39:00

支持(950) | 反对(1210)

 

    回复:手册里有

    

回复人:qu_fei 

 回复时间:2007/5/31 21:11:00

支持(974) | 反对(1188)

 

    我是新手,有没有统一标准的说法?谢谢了

回复人:yulei_1 

 回复时间:2008/7/1 16:58:00

支持(901) | 反对(752)

 

    就是公共点,如果电流是流向PLC的,就是漏型,从PLC流出的就是源型

回复人:wxchenkan 

 回复时间:2008/8/4 14:11:00

支持(750) | 反对(1035)

 

    就是公共点,如果电流是流向PLC的,就是漏型,从PLC流出的就是源型

回复人:PYX_GK 

 回复时间:2009/1/7 15:46:00

支持(837) | 反对(758)

 

    怎么一人一个说法?

回复人:pxt 

 回复时间:2009/10/7 19:52:00

支持(1591) | 反对(1174)

 

    实际就是PNP还是NPN三级管的问题,找个图一看就明白了

回复人:yuejianfu 

 回复时间:2009/10/20 9:55:00

支持(734) | 反对(764)

 

    道理一样的,个人理解的方法不同而已,对新手很有用

回复人:amanyzh 

 回复时间:2010/4/6 16:49:00

支持(702) | 反对(641)

 

    总结性发言:
    还是yulei_1 说的比较到位“如果电流是流向PLC的,就是漏型,从PLC流出的就是源型”。
    这个话题是针对DI模块而言,而且是从通道的电流方向这个角度定义,DI模块工作时,每个通道的电流方向要么流出,要么流入。因此而定义“电流是流向DI通道的,就是漏型,从DI通道流出的就是源型”。
   
   

回复人:竹林狂客 

 回复时间:2010/4/23 13:54:00

支持(1170) | 反对(793)

 

    看图

回复人:唐坚强 

 回复时间:2010/4/28 11:43:00

支持(897) | 反对(720)

 

    通常用漏型,省配线

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳