发表人:njares 发表时间:2013/6/5 11:54:00  

 

 本栏论题: 等电位连接与电阻接地  [885]

     有些人会有这样的疑问:是接地电阻实在降不下去的话就只好做好等电位连接了,既安装等电位连接器,那么做好等电位连接那就不需要接地了吗?也不需要防雷器,SPD之类的吗? 首先我们要知道我门做防雷的最终目的不是泄流、也不是等电位,而是使设备减少或者避免因为雷击造成损坏或者人员伤亡。 其次我们要知道等电位连接和泄流是同样重要的。 现在步入正题,泄流的方法当然就是做接地了,可是当地土壤电阻率较高很难降阻或者降阻成本过高的时候,我们就要想其他的替代办法达到我们的最终目的,也就是我们最开始说的避免设备损坏人员伤亡。 那么怎么做呢,只有安装等电位连接器这种办法了,因为在做好等电位连接的情况下,我们(人和设备)的脚下以及周围的电位是相同或者说是及其接近的,这种情况下是不会发生反击和产生跨步电压的,这样人和设备也就很安全了。 做好等电位连接包括在适当的地方安防雷设施(避雷器包括接闪器、引下线、接地(或等电位连接地网)、以及SPD)。 但是为什么我们把这种方法放在最后才采用呢?是因为你人和设备在等电位的情况下,也就是说在你已经做好了等电位连接的地方是安全的,可是一旦跨出这个地 方,或者说范围,在跨出的这个瞬间就很不安全了,因为外部的电位和内部的电位是不同的啊,所以,结果不言自明,你也懂得。 希望大家能看明白,最终一句话总结一下:在条件不适合的地方不是不做接地而是不将接地电阻值放在首位,接地还是要做的,最重要的是做好等电位连接,等电位连接器、SPD等设备也要安装的。
    文章转自:http://www.njares.com/readnews.asp?id=29