孔板流量计脉动流的流量测量方法:脉动流流量测量方法有三种:a.用响应快的孔板流量计;b.用适当的方法将脉动衰减到足,够小的幅值,然后用普通流量计进行测量;c.对在脉动流状态下测得的流量值进行误差校正。有的系统中,b、c两种方法需结合起来才能实现测量,这是因为脉动幅值大,超出估算公式的适用范围,若仅用阻尼方法,衰减后的脉动幅值又未进入稳定流范围。
孔板流量计脉动流的流量测量方法:用孔板流量计测量脉动流流量当孔板流量计选用较高的激励频率时,能对脉动流作出。陕速响应,因此能对脉动流流量进行测量,常用来测量往复泵、隔膜泵等的出口流量。能用于脉动流测量的孔板流量计,通常在下列三个方面须作特殊设计,并在投运时作恰当的调试,即激励频率可调,以便得到与脉动频率相适应的激励频率;孔板流量计的模拟信号处理部分应防止脉动峰值到来时进入饱和状态;为了读出流量平均值,应对显示部分作平滑处理。激励频卒的决定。以IFM型智能孔板流量计为例,该仪表的技术资料提出,当脉动频率低于1. 33Hz时,可以采用稳定流时的激励频率;当脉动频率为1.33~3. 33H。时,激励频率应取25Hz(电源频率为50Hz时)。显然,激励频率要求虽不很严格,但必须与脉动频率相适应,太高和太低都是不利的。
现场对孔板流量计的流量测量系统进行校验:一般包括零点校验和零点以外的示值校验,通常似乎先进行零点校验,在零点正常后,如果有条件才进行零点之外其他点的示值校验。如果零点不正常,一般应先查找原因,经处理使之正常后再进行其他点的示值校验。孔板流量计流量测量系统零点的校验在使用现场对流量测量系统的零点进行校验同在实验室中进行校验方法没有什么不同,都是使流过孔板流量计的流量为零,然后读取流量表的示值。
只是使用现场条件没有实验室理想,有较多不利因素。经验丰富的工程监理人员或验收人员在孔板流量计启用前对其检查验收时都要检查一下孔板流量计的零点示值,因为此项校验最容易实施,也最为重要。不能用小信号切除的方法解决,只能用零点校准的方法解决。 |