如果你需要将主接触器通过机械的方式直接断开,这是不允许的,如果这样操作可能会引起调速器故障。在这种情况下,我们建议CSTOP端子能比主接触器提前100ms断开。
操作主接触器需要注意的原则:
主接触器可直接断开,符合安全法规。此时,应确保端子CSTOP比主接触器提前100ms断开。
主接触器在断开前,电枢电流必须降为0。
通过调速器端子CSTOP紧急停车功能断开主接触器。
主接触器闭合前,延迟75ms释放电枢电流调节器。
T31端子的闭合信号需要滞后于T33端子闭合信号75ms以上。
主接触器控制回路符合调速器使用要求。
具体可参阅说明书4.2章节,对主接触器操作的说明。 |