微差压变送器安装地点应尽量避免振动。与均速管配用的微差压变送器,其差压测量范围很小,膜盒面积较大,对振动非常敏感,受振动以后膜片受到相应的作用力,因而输出信号产生相应的变化。变送器受振动而产生的零位愉出表现为随机特征,但是振动越剧烈,变送器输出的代表差压的电流信号上下摆动的幅度也越大。此振动干扰信号的正值经开方后,相对值放大了若干倍,而其负值经开方后愉出为零,最后使流量零点示值升高,这就是振动导致这种流量计零点升高的本质原因。
振动引起的这种流量零点升高容易给人以错觉,因为它同由于安装位置倾斜等因素引起的零点漂移叠加在一起。其实,振动引起的差压输出变化是双向的,其时间均值有可能为零,所以当流量为常用流量值时,这种振动的影响只表现为流量示值上下摆动,其平均值基本不变。如果急于将仪表零位调低,倒容易引起正常测量时的示值偏低。
振动引起的流量计零点示值升高与变送器安装位置倾斜等原因引起的零点漂移在流量计示值变化规律上也有明显的区别,后者表现为示值虽不为零但很稳定或只随时间缓慢地变化,而前者表现为频繁地摆动。由于难以将这两种影响共同作用的结果拆开来,所以最好的办法是选择一处振动小的地方安装差压变送器。
消除或减小振动对差压式流量计零点影响的另一个有效方法是为差压变送器选择适当的阻尼时间,也可在二次表的流量信号输人端增设阻容滤波环节。
微差压变送器还应避免阳光的直接照射。由于阳光直接照射使表体的向阳侧温度升高,而背阳侧温度低,这一温差引起变送器某些零部件几何尺寸及其他有关参数产生不对称变化,导致变送器零位出现明显漂移。 |