发表人:变频器维修工 发表时间:2013/7/27 21:14:00  

 

 本栏论题: 日立变频器E12故障信息  [1747]

    日立J100、SJ100、SJ200等系列上电出现E12故障信息,经过仔细了解,发现是以下原因:
   
    E12为外部故障跳闸,表述为当外部控制线路有故障时变频器出现此显示,其功能为EXT(J100系列为功能码9、其它系列为功能码12),其使用智能端子的触点类型为常闭触点,只要此触点一断开或者说如果想将EXT功能附值在某一个端子上,最好先将此端子与P24短接,然后再设定C**值为EXT,否则只要一设定EXT功能,变频器便不能复位及进行任何操作。因此在设定J100系列(功能码9)、其它系列(功能码12)时千万注意!
   
    一旦发生E12故障时,可以采取以下措施:
   
    1. 首先检查变频器主回路或者控制回路的情况,因为大部分使用此功能的情况都是将它串在某个回路里,一旦此回路故障排除,即可以按复位键(STOP)或者使用RS复位功能即可以自动恢复。
   
    2. 如果是没有接线的设备,知道哪个智能端子的功能码是EXT,立即将此端子与P24短接,按复位键(STOP)或者使用RS复位功能也可以自动恢复。
   
    3. 如果不能恢复请检查此智能端子的触点类型,然后作相应处理!