发表人:LUJINFA 发表时间:2013/8/4 10:49:00  

 

 本栏论题: 使用DriveMonitor软件建立Masterdrives CUVC的在线连接,在识别电机时,Masterdrives单元报F153故障  [1238]

    使用DriveMonitor软件建立Masterdrives CUVC的在线连接,在识别电机时,Masterdrives单元报F153 故障。但是在故障列表里没有这个故障代码,请问F153 故障是什么含义?如何消除该故障?
   
    F153 故障是被工具接口输出的,它可描述为“寿命标记故障”。从CUVC V3.33、MC V1.63 和MC P2 V2.x开始激活工具接口。在使用工具接口前,必须要安装版本为V5.2 或者更高版本的Drive Monitor软件。在CUVC V3.33 的勘误表里列出了这一故障。
    背景:
    在工具接口里,参数P880 总是在一定时间内被Drive Monitor覆盖。如果这个时间内没有覆盖,那么就会报这个故障。用于工具接口的参数P880 不在DriveMonitor或者OP1S中显示,只能通过PMU监控。
    解决办法:
    1. 使变频器处于在线模式
    2. 降低波特率到9600(P701=6)
    3. 缓慢的增加在DriveMonitor的ini 文件里影响变频器的监控时间值
    MDMC = CUMC
    MDMP = MC+
    MDVV = CUVC
    MDVP = VC+