Quantum
1.Quantum远程I/O如果分布于主站的两个方向,是否可行?
可行。常见有两种方案:
(1) RIO处理器上有双电缆端口,在每个RIO分站适配器上有一单电缆端口,这样从RIO处理器的两个电缆端口有两个线性的电缆沿着分开的路线至不同的远程分站装置。干缆的长度和在每一根干缆上的分站数目在这种双电缆系统中不要求保持平衡。在大多数情况下,该两条线路的安装可看作是两个独立的电缆系统。但必须注意在两条线路上的分站总数不得超过由PLC支持的最大分站数目,在两条干缆上的每一个分站要有唯一的RIO网络地址。
(2) 采用光纤中继器的光缆拓扑结构也可实现RIO分站分布在主站的两个方向。详细拓扑结构可见《Modicon远程I/O设计和安装手册》。
2. QuantumMB+通讯卡SA85如何连到MB+光纤网络中?
通过光纤中继器490NRP25400连到MB+光纤网络中,在这里光纤中继器起到了介质转换的作用。
3. Quantum热备系统带一个RIO,除配分离器MA-0186-100外,因只有一个RIO,还必须配分支器MA-0185-100吗?
必须配,且在MA-0185-100的干线出口端用干线终端器52-0422-000来终止。
4.4个MODBUS口至1个MODBUS PLUS口的桥多路器NW-BM85-C002,其背面 的MODBUS口,物理层是RS-232口,还是RS-485口?
其背面 的MODBUS口为RS-232口。
5.在配置Quantum顺序事件记录模板140ERT85410时,常遇到的问题:
(1) 多个ERT模板,要配多个GPS接收器(470GPS00100)吗?
不需要,一个GPS接收器可同时连接多个ERT模板。
(2) GPS接收器与ERT模板之间的最大距离为多远?
最大距离为1000英尺。
(3) GPS接收器的配置软件需要单独定购吗?
不需要,如定购了GPS接收器,即附带了配置软件,GPS接收器与PC机之间的电缆470XCA32300需要单定。
(4) ERT模板可用于本地,RIO分站,DIO分站吗?
ERT模板可用于本地,RIO分站,不能用于DIO分站。每个机架可配置9个ERT模板。
(5) ERT模板除了事件记录的功能外,还有事件中断功能吗?
没有事件中断功能。Quantum中断只能通过锁存/中断模板140HLI34000实现事件中断。
6 . QuantumCPU电池型号?Premium,MicroRAM电池型号和PCMCIA RAM电池型号?
QuantumCPU电池型号为990XCP98000。
Premium,MicroRAM电池型号均为TSXPLP01,PCMCIA RAM电池型号均为TSXBATM01。
7.配置Quantum分布式I/O(DIO)时,主要应注意什么?
DIO结构基于Modbus Plus技术,传输介质为双绞线,配置时应注意:
⑴ 每个DIO网络,如果不带中继器,可有31个DIO分站,采用中继器,可有63个DIO分站。
⑵ 每个DIO分站,最多30个字输入,32个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。
⑶ DIO不带中继器的传输距离为457米(1500英尺),使用RR85中继器,DIO网络长度能延伸到1800米(6000英尺),如使用光纤中继器,DIO网络总长能到12公里,两节点间距离能达到3公里。
⑷ Quantum双机热备不支持DIO结构。
8.配置Quantum远程I/O(RIO)时,主要应注意什么?
RIO结构基于S908的I/O联网,传输介质为同轴电缆,配置时应注意:
⑴ RIO最多可有31个分站。
⑵ 每个RIO分站,最多64个字输入, 64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。
⑶ RIO不带中继器的传输距离为4572米(15000英尺),如使用光纤中继器,网络总长能到13公里。
⑷ Quantum双机热备支持RIO结构。
9.光纤中继器490NRP25300和490NRP25400有何区别?
两者都是用于MB+网络或DIO网络,490NRP25300用于点对点连接,有一个光纤口和一个连到MB+的电气口。490NRP25400有两个光纤口和一个连到MB+的电气口。在总线配置中,490NRP25300一般用于总线两端,490NRP25400一般用于中间节点之间的连接。
10. 140ATI03000模块能不能用Cablefast连接?
140ATI03000模块不能用Cablefast连接, 因为Cablefast模块和Cablefast电缆会增加信号通道上的电阻, 从而导致140ATI03000模块读数失真。
11.如果连成双冗余MB+网, 则对CableA和CableB在长度上有没有要求?
为了减少双冗余MB+网同时被干扰或同时被损坏的机会, 建议用户CableA和CableB分开跑线, 且系统对CableA和CableB在长度上也有要求, 即在MB+网路上的任何节点间CableA和CableB的总长度差不得大于500ft (150m). 例: 如果MB+网路上的节点1和节点6间CableA的总长度为200米, 而CableB的总长度为100米,200-100=100<150m, 符合要求.
12.Lonworks网络可选模板140NOL911X0可置于本地,RIO分站和DIO分站吗?Quantum热备支持此通讯模板吗?
140NOL911X0只能置于本地,RIO分站,不能置于DIO分站。当置于RIO分站时,可用于Quantum热备系统中。
13.Modbus至以太网网桥174CEV30010的Modbus口为RS232,还是RS485?
174CEV30010的前面板上有一个开关,用来选择Modbus口的界面,当开关置于上面时,Modbus口为RS232界面,当开关置于下面时,Modbus口为RS422或RS485界面。
14.Quantum高数计数模板140EHC20200和140EHC10500可接绝对 |