注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·变送器电气接口1/2NPT和M20*1.5区别什么?配置多大的镀锌钢管
·接近传感器工作原理及分类
·过程称重的先进技术
·请教PID自正定问题
·什么是旋转编码器
·请教Pt100使用中的问题!!!
·单片机学习:开发板好比农民种地的种子
·如何提高低压成套开关设备保护性能的帖子,很好的文章!大家看看
更多..
一起来看看工控博客
技工
·天燃气等气体流量测量,你会选用什么形式的流量计?
·插入式电磁流量计在线维护技巧
·浮法玻璃工艺设备安装关键环节
·传感器产业的未来格局
·玻璃窑炉的主要技术指标
·无线传感器与红外测温仪有多大关系?
·编码器
·sca3060三轴加速度传感器在计步器中的应用
·IP65的解释
·万用表的使用技巧
·电气相关知识
·数字信号抗干扰电路的设计及实现方法
·选择LabVIEW RT(实时)硬件平台
·电阻式传感器测量原理和测量电路
·霍尔传感器——霍尔翼片开关
·热电偶的接线问题
求职:企业主管(大学专科、技术员)
求职:企业主管(大学本科、工程师)
求职:产品销售(博士研究生、高级工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
传感器在使用过程中出现故障是在所难免的,电容式压力传感器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构坚固、耐用,故障甚少。但是无法避免的还是会出现一些故障。 传感器测量部分产生的故障都会引起传感器无输出或输出不正常,因此应首先检查传感器的测量敏感部件。拆下法兰,检查敏感部件隔离膜片有无变形,破损和漏油现象发生。拆下补偿板,不取出敏感部件,检查插针对壳体的绝缘电阻,在电压不超过100V的情况下,绝缘电阻不应小于100MΩ。接通电路和气路,当压力信号为量程上限值时,关闭气源,输出电压和读数值应稳定不动。如果输出电压下降,则说明变送器有泄漏,可用肥皂水检查出泄漏部位。 传感器电路部分的故障需要首先检查接通电源,在给定输入压力信号后,检查传感器输出端电压信号的状态。若无输出电压,应首先检查电源电压是否正常;是否符合供电要求;电源与传感器及负载设备之间有无接线错误。如果传感器接线端子上无电压或极性接反均可造成变送器无电压信号输出。排除上述原因,则应进一步检查放大器板线路中元件有无损坏问题;线路板接插件有无接触不良现象,可采取对照正常仪表的测量电压与故障仪表对应的测量电压相比较的方法,确定故障点,必要的情况下可更换有故障的放大器板。在对流量型传感器检查时,对J型放大器板应特别要注意采取防静电措施。 接通电源,在给定输入压力信号后,若变送器输出过高,或输出过低,且改变输入压力信号和调整零点、量程螺钉时输出均无反应。对于这类故障,除检查变送器测量部分敏感部件有无异常外,应检查变送器放大器板上“振荡控制电路部分”工作正常与否。其次检查放大器板上各运算放大器的工作状况;各部分的元器件有无损坏问题等。此类故障需要更换放大器板。变送器在线路设计和工艺装配质量上要求都十分严格,在实际使用中对出现的线路故障,经检查确认后最好与生产厂家联系更换其故障线路板,以确保仪表长期工作的稳定性和可靠性。 文章来源传感器之家http://www.sensorshome.com
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
维特森VTD多圈空心
小型浮球液位开关
供应智能位移显示器
维特森 定制绝对式空
温度传感器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳