发表人:abg188 发表时间:2013/12/4 17:07:00  

 

 本栏论题: 如何调试压力变送器无输出  [549]

    针对压力变送器无输出的这一情况我们就该如何调试为大家在以下进行说明和解决。其实,一般情况下,压力变送器的测量结构部分是采用全焊接的,对于电子线路部分多采用波峰焊接和接插件安装方式,可以说,差压、压力变送器的整体结构是非常坚固、耐用的,而且故障一般很少。一般情况下,敏感部件如果出现故障,个人是无法修复的,应与生产厂家联系更换其整体部件。
    在差压变送器、压力变送器的使用中,常常出现的就是无输出故障,只要用户对其进行适当的调试,一般就可以解决了。对于压力变送器的无输出调试,一般步骤如下所示:
    1、查看差压变送器的电源是否接反了,电源正负极是不是接正确了。
    2、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)等等。
    3、如果压力变送器是带表头的,需要检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏),如果是表头损坏,则需另换表头。
    4、如果是差压压力变送器出现问题,可将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常。如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
    5、电源是否接在变送器电源输入端,把电源线接在电源接线端口上。差压变送器/压力变送器无输出调试的步骤基本就是以上几种情况。当然,在实际应用中,可能会出现很多问题导致差压压力变送器不能正常工作。
    其实以上压力变送器无输出的情况很常遇到,在变送器故障中的常见故障。所以对于常出现的问题我们更是尤为关注积极为大家提供解决方案。所以对于仪表的选择请相信ABG仪表。我们不论是在售前售后都会竭尽所能为您服务。
   