注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 变频器及传动控制论坛 -- 变频器论坛 -- 参数经验

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:Danfoss 发表时间:2014/2/11 15:03:00  

 

 本栏论题: 如何更改丹佛斯变频器的参数?  [2200]

    通过查看”编程指南”-“参数列表”,可以得到参数的数据长度和转换类型。如点动速度3-11,为单字参数,转换类型为0.1,即写入到寄存器的数据最后会乘以0.1作为执行数据。
    将点动速度设置为6HZ,写入的报文如下
   

如何更改丹佛斯变频器的参数?


    其中 01 为变频器的站号,可以从参数8-31中得知变频器的站号;
    06功能码,功能写入单字;
    0C25为参数3-11的存储器地址,该地址内存储着3-11点动速度;
    参数3-11寄存器地址的计算方法址, 3-11 → 311*10-1=3109 → 0C25(十六进制);
    003C,写入到3-11的数值。003C十进制数为60,乘以0.1的转换指数后得到点动速度为6HZ。
    如果要更改的参数为双字长度,如加速时间3-41,转换类型为0.01,即写入到寄存器的数据最后会乘以0.01作为执行数据。需要写入的报文如下:
   

如何更改丹佛斯变频器的参数?


    其中 01 为变频器的站号,可以从参数8-31中得知变频器的站号;
    10功能码,功能为写入多个字;
    0D51为参数3-41的存储器地址,该地址内存储着3-41加速时间;参数3-41寄存器地址的计算方法 ,3-41 → 341*10-1=3409 → 0D51(十六进制);
    0002,写入字的个数为2 ;
    04,写入的字节数为4;
    000003E8,因为写入2个字,所以这里给出的数值为2个字的长度,为写入到3-41的数值。000003E8十进制为1000,乘以0.01的转换类型后得到加速时间为10S。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳