发表人:Danfoss 发表时间:2014/2/11 16:09:00  

 

 本栏论题: 如何给定变频器参考值?  [1341]

    写入以下16进制形式的报文可以给定变频器的参考值,
   

如何给定变频器参考值?


    其中 01 为变频器的站号,可以从参数8-31中得知变频器的站号;
    06 为寄存器写入功能码;
    C359为变频器的存储器地址,该地址内存储着变频器的参考值;
    20 00 给定变频器的参考值为50%*变频器的最大参考值(参数3-03);
    写入信息同参考值的对应关系:
    十进制数16384对应100%,如果要给定50%,写入的数值为16384*50%=8192,转换为十六进制数即为 2000;
    负方向的参考值,为正方向参考值二进制数的补数。
    4000H对应100%,4000H二进制数的补数,8000H 对应-100%参考值的给定;
    1000H对应25%,1000H二进制数的补数,F000H 对应-25%参考值的给定。