发表人:Danfoss 发表时间:2014/2/13 17:44:00  

 

 本栏论题: MCD500显示“热敏电阻Oct”报警信息时怎样解决?  [1088]

    当MCD500连接了热敏电阻并启用时,可能由于输入处的电阻值降至20Ω以下(大多数热敏电阻的冷阻值都超过这个值),或者发生了短路而造成报警,检查并消除以上原因;
    当MCD500的05、06端脚未连接热敏电阻时,将参数P16-9热敏电阻功能,设置为未使用。