发表人:盐城威达 发表时间:2014/5/31 10:09:00  

 

 本栏论题: 选一台计算容量是68.75MW  [1149]

    68.75*1.1=75.625MVA,可以考虑80MVA的主变压器,选用强迫风冷,也可考虑自冷的。
    SFSZ10-80000/220,III级防污型。
    额定电压:220±8×1.5%/121/11kV
    额定容量:80000kVA,容量比:80/80/40 (仅做参考)
    接线组别:YN,Yno,dll
    配进口有载调压开关,有载调压开关绝缘电压等级为110kV,电压抽头
    变高、变中、中性点电压互感器、电流互感器问厂家吧
    两绕组的就直接SFSZ10-80000/220,III级防污型。
    额定电压:220±8×1.5%/10.5kV
    接线组别:YN,dll
   
    盐城威达变压器制造有限公司(矿用变压器:www.ycfbbyq.com)位于美丽的黄海之滨-盐城,重点从事工矿电力设备的研制、开发、生产、销售、维修及技术咨询。
   
   