 本栏论题: 如何区别接近开关输出方式是NPN还是PNP-德金传感  [802]

    现如今很多设备上都有用到接近开关,光电开关这样的传感器,因为是接入plc,所以客户也会区别PNP和NPN来购买适合自己的接近开关等传感,但是在没有标签的情况下,产品混淆的情况下如何区分接近开关的输出属性是NPN还是PNP这也是个问题,下面就让德金传感器的朱工给大家说说如何区分接近开关的PNP还是NPN的输出形式。
    方法一:
    首先把接近开关正确接通电源(一般情况下棕色接直流电源正极+,蓝色接电源负极—)。然后使用万用表测量输出端(黑色)电位,如果与电源正极同电位(+)则为PNP型;如果与电源负极同电位(0V)则为NPN型接近开关。
    方法二:
    用电压法判断不是太准确(集电极开路可以用电压法),如果集电极有上拉与下拉电阻时,由于接近开关还有常开与常闭的输出状态区分。因此,电压法难区分。通常找一与接近开关供电相同的继电器,一端接接近开关输出端,另一端接电源正极,开关有输出时,继电器闭合。为NPN;另一端接电源负极,开关有输出时,继电器闭合。为PNP。如果没继电器,用一LED串联一只2.7K电阻替代继电器也可以。
    通过上面两种方法大致就可以区分接近开关这类传感器的输出形式了,虽然第一种可能不能准确的区分,但是在条件有限的情况下,不失为一种简便好用的方法。如果还有什么不清楚的地方,可以联系我们,官网www.elec-sensor.com,QQ1039491859,热线020-29881590。官网