发表人:xahsjd 发表时间:2014/7/16 16:23:00  

 

 本栏论题: 引起罗斯蒙特3051故障的常见原因有哪些?  [407]

    在现场的操作中,引起罗斯蒙特3051故障的常见原因多数是安装方法不当或错误使用造成的。下面就由西安航思机电科技有限公司技术部来为大家详细的介绍一下,关于罗斯蒙特3051故障的解决方案介绍。
      
      罗斯蒙特3051常见的故障一般有以下几种:
      
      第一,罗斯蒙特3051接线不正确,主要表现为电源电压过高或过低,多数是由于指示表头与罗斯蒙特3051接线端子连接处接触不良引起的;
      
      第二,罗斯蒙特3051变送器的一次元件比如:孔板、远传测量接头等堵塞,或安装形式不对,取压点不合理。
      
      第三,罗斯蒙特3051的引压管泄漏或堵塞、充液管里有残存气体或充气管里有残存液体,以及罗斯蒙特3051变送器过程法兰存在有沉积物,形成测量死区等。
      
      以上三类故障的出现,都可能会引起罗斯蒙特3051变送器输出不正常或测量不准确,避免上述故障或者解决的方法就是要细心,只要细心检查,严格按照技术要求使用和安装,并及时采取有效措施,一般都可以预防罗斯蒙特3051出现上述故障。