发表人:WUJUPING 发表时间:2014/7/22 15:16:00  

 

 本栏论题: 带DCS软停信号的电机莫名无征兆停运  [1452]

    装置运行3年多来,今年突然出现机泵无征兆停运现象,而且都出现在同一台PLC挂的设备上。PLC带2个DP口,一路到监控机,一路经DP接头通过Profibus电缆,中间一段经光电转换为光纤通信,到DCS侧再转换成电信号,通讯通道上共有3个Profibus DP插头(PLC/光纤两端的2个OLM接口),从DCS侧的OLM模块输出的电信号直接接入到DCS系统的Profibus DP卡的端子上,在DCS上可以对机泵马达进行远程停操作,是通过Profibus通讯到PLC,通过PLC去MCC机柜3UF7控制电机马达的。
    请问可能的原因有哪些?
    DP插头的ON/OFF开关位置设置会造成这种影响吗?
    谢谢各位提供有效的信息!

以下是关于《带DCS软停信号的电机莫名无征兆停运》论题的回复(共2篇)

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/8/21 11:40:00

支持(431) | 反对(306)

 

    DP插头过几年后ON/OFF接触不良,容易出现问题,但你的停运是否和这有关,要看你的控制程序对通讯的中断怎么处理的。

回复人:wujuping 

 回复时间:2014/10/8 10:39:00

支持(384) | 反对(281)

 

    谢谢glenxu的答复。
    DP插头ON/OFF开关设置是将终端电阻是否接入回路,原则上一个通讯链路上,只有两头的ON/OFF设在ON位置,中间设在OFF位,是为了保证通讯信号的传输强度。我们已经纠正了开关的位置设置,将中间插头的开关放在OFF位,并且将3UF7的远程停运暂时屏蔽掉,就没再发生无征兆停运现象。电气监控系统主站对各从站通讯中断有记录,和PLC相关的通讯中断会停设备,同时也会有记录。貌似和我描述的问题不是一回事。我怀疑是否与电磁干扰有关