 本栏论题: 变频器高次谐波的反谐振方法  [949]

    
    变频器高次谐波的反谐振措施
      谐波对连接在功率因数电路中的电容器是非常危险的。电容器的电容与电网的电感形成了一个谐振电路,通常这个谐振电路的自谐振频率一般位于250和500HZ 之间,即在5次和7次谐波范围内。当电网中存在的谐波频率与自谐振频率相近时,有可能使谐波电流放大到正常的20倍左右。受谐波影响的电网不能采用常规的电容器来做无功补偿。
      调谐滤波电容器组,由数段电容器及调谐电抗器组合而成,每段形成串联共振回路,使共振频率低于最低之谐波频率。对含有5次以上谐波的系统,使用带6%电抗器的调谐式电容器组;对含有3次以上谐波的系统,使用带14%电抗器的调谐式电容器组。在基本波频率(50HZ)下,调谐滤波电容器组呈现电容性,以提供无功功率;而在谐波频率下,则呈现电感性,故与网络不会形成并联共振回路,亦即不会造成谐波放大。
   
    关于变频器高次谐波的反谐振方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   