注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·请教:电缆桥架是热镀锌还是热浸镀锌,有点不明白
·常见电工接线实际布线图(多图)
·电气设备维修的十项原则
·电力规划各级电压线路输送能力一览
·几种电机原理比较(精彩图片版)
·铜线和铝线连接接头
·用FX2nPLC控制三相六拍步进电机的实例
·Profibus-DP与PROFIBUS-PA与有什么区别?
更多..
三友仪表小张工控博客
技术员
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·变频电机与工频电机有什么区别
·浅谈降低设备维修费用
·电机软启动器的探讨
·双值电容器单相电动机
·晶体二极管—特性和参数
·接地的概念——接地的作用
·接地和接零相比较有哪些不同之处?
·配电系统中性点接地方式的分析
·室内电气管线桥架与其它管道之间的最小距离
求职:电气维护(大学专科、技术员)
求职:电气维护(中专、技工)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
1、高压断路器拒合现象 高压开关柜经检修调试以后,变电所值班员操作高压断路器时,第一次合闸和分闸操作均能正常动作,但当第二次合闸时,就产生拒合现象。事故警报均正常动作,发出声响和提示信号。 2、高压断路器拒合原因分析 现场检查保护回路接线均和原图纸相符,检修过程没有出现更换设备和变换接线的情况,这到底是什么原因呢? 经检查发现,只要高压断路器一分闸,防跳继电器TBJ就吸合并保持。从最后一页附图可知,TBJ是在高压断路器分闸时靠其电流线圈启动的。启动后,TBJ常开触点闭合,信号灯LD与TBJ电压线圈两端串联,因此220V控制电源加在LD与TBJ电压线圈两端。LD为节能型信号灯,其等效电阻约22kΩTBJ为中间继电器DZB—15B/220V、0.5A型,其电压线圈直流电阻为9kΩ。经过查找资料并计算得出,LD两端电压为156V,TBJ两端电压为64V,现场实测与计算基本相符,此中间继电器的返回电压按出厂标准为不小于额定电压的3%,由此可见,造成第二次合闸时的拒合现象是由于TBJ电压线圈有足够的保持电压,因此切断了合闸回路。 关于高压断路器出现拒合现象的原因,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
户外高压真空断路器
麻涌配电变压器
热流道加热棒
控温器
铜包铝扁线
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳