    (1)严格按线路的负荷电流选择断路器,保证断路器有足够的断流容量。
      (2)安装时使各部位接触紧密,拧紧全部螺栓,防止导体松动。
      (3)在导电杆的出、入口加装绝缘套管,以防止小动物进入而造成短路。
      (4)经常检查少油断路器拉杆的轴销,防止轴销断裂或掉出而使拉杆触碰带电部分。
      (5)经常检查灭弧室的情况。如灭弧片排列是否整齐,排列顺序是否正确;灭弧片和绝缘零件是否烧损,绝缘零件是否受潮;绝缘筒和灭弧片表面有无炭化或剥裂现象等。一旦发现上述缺陷,应及时消除,以防止留下隐患。
      (6)雨雪天加强巡视,防止该绝缘部位受潮或进水而降低绝缘强度。
      (7)经常监视油箱内的油位,一旦发现渗、漏油现象,应及时予以消除。
      (8)定期对绝缘油进行耐压试验,防止因油质劣化或进水而影响油的绝缘性能。
      (9)经常检查少油断路器支持瓷瓶的运行情况;注意多油断路器导电杆的出、入口绝缘是否良好,防止发生多相接地。
      (10)检修时严格执行操作规程,提高检修质量,防止发生差错而留下隐患。
   
    关于避免高压断路器发生短路崩烧事故的方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   