 本栏论题: 浅谈高压断路器合闸前的检查事项  [729]

    断路器的工作状态(断开或者闭合)是由他的操动机构控制的。
      在高压断路器合闸送电前,应认真检查以下各项:
      (1)如果断路器是在检修后合闸送电,则在送电前应收回发出的所有工作票,拆除临时接地线,并对断路器进行全面检查。
      (2)检查断路器两侧隔离开关均处于断开位置。
      (3)使用1000-2500伏兆欧表测量断路器的绝缘电阻符合规定值。
      (4)检查断路器的三相均处于断开位置,断路器的油位、油色均正常,且无渗、漏油现象。
      (5)检查分、合机械指示器处于“分”的位置。
   
    关于高压断路器合闸前的检测事项及步骤,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   