注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 低压电器论坛 -- 低压电器论坛(非专题)

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:iacmall1 发表时间:2014/11/21 11:53:00  

 

 本栏论题: 浅谈断路器选型的注意事项  [708]

    在配电线路发生故障时切断故障电路的器件主要是低压熔断器和低压断路器。如果选用不当,将导致故障时间延长,从而损坏电气设备,扩大事故停电范围。断路器一般选型主要考虑以下几点:
    (1) 根据用途选择断路器的型式及极数;
      根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是:
      ① 断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
      ② 断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流,
      ③ 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);
      ④ 线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
      ⑤ 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
      ⑥ 断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
      ⑦ 电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
      ⑧ 断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
      (2) 采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍或1.7倍。
      (3) 采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍,最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。
   
    关于断路器选型的注意事项,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   
    如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳