回复:控制柜是否应该具有N线和接地线两个母排
如果没有,不要验收!
|
|
回复: 控制柜是否应该具有N线和接地线两个母排
应该有的,地线通常和N线在变压器低压侧是接在一起的.但在线路上有分别的.
|
|
回复:N线与PE
N线叫中性线与电柜是绝缘的;PE线叫保护接地线;与电柜外壳是接通的!
|
|
回复:有的时候N是带电的
要小心你的电器元件哦,不要把N线和地线混用,他们是有区别的哦,N线是中性线,有的时候也带电。最好不要混用
|
|
回复:地线与N线
首先你要了解地线与N线的区别,N线我们一般叫中间线,地线一般用PE表示,地线是直接接入大地,N线是变压器进行对称后从中连接处而得的线,所以不要出现多接线方式,对地线和N线也要相关电气标准,可查看
|
|
作为一个最基本的电工也好,设计师也好,控制柜是应该具有N线和接地线两个母排的.至少老师不会乱教我们的
|
|
不要把N线和地线搞错了,接错了就无法工作,在GGD\XL控制柜中,必要有这两个铜排,不然就是不合格的.在柜中N线与外客是绝缘的,而地排是要与外客是接通的,且电阻小于7欧
|
|
现在的电路设计为了安全的起见,以经全部改为三相五线制,如果不是要求重新设计。
|
|
|