发表人:iacmall1 发表时间:2014/11/25 11:14:00  

 

 本栏论题: 教您如何处理丹佛斯变频器显示的W66故障  [1305]

    近日收到一台FC-302P1K5T5E20变频器,客户反映是现场运行中显示W66故障,只要变频器送电就显示。
      检查过程:
      FC0302P1K5T5E20 变频器是1.5KW的封装等级为IP20,该机型拆装很简单。根据客户的反映情况,我们立即开始检查该变频器。先拆操作面板,后拆上盖板,可以看到变频器的控制卡,先将控制卡拆下后再拆侧板,取现散热风扇,将可以把电源卡取下。将电源卡拆下来测试发现,电源卡上整流模块,逆变模块,电解电容,开关电源,驱动线路工作正常。但是送电就显示W66故障。W66故障解释:散热片温度低。变频器的散热片温度显示为0度。
      故障原因分析:
      根据W 66故障解释,导致变频器显示故障的原因可能有2个,1、温度传感器 ,2、温度传感器的检测回路。检查温度传感器集成在IGBT模块内部,测量起来很简单,只要检测电阻值就可以,检查下来发现温度传感器是好的。因此只有认为是检测回路损坏导致。
      变频器为什么会发生这样的损坏?维修人员立即询问客户在现场使用的环境,客户说这段时间现场有些灰尘并且很潮湿。维修人员立即检查风机,发现变频器的散热风机上有很多油污,因此可以判断就是油污导致变频器损坏。
      维修过程:
      更换变频器温度检侧线路损坏器件,依次安装好变频器的电源卡,底板,侧板,控制卡,上盖板,操作面板等。检查变频器的二极管特性及对地绝缘,符合送电的标准。将变频器送电,自检通过后,测量输入侧电源电压,开机输出电压平衡。带负载测量输入和输出电流平衡,变频器修复。
   
    关于丹佛斯变频器显示W66的故障原因及处理方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   
    如需进一步了解相关变频器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/