·什么是保护接零?
·变压器的故障分析及处理
·看到sohu网关于正泰和施奈德的一篇报道,工控届能有什么评论?
·电气设备维修的十项原则
·发电机出口断路器的作用是什么?
·电流互感器选型
·西门子S7-300/400 plc上升(下降)沿不工作的原因
· 关注工艺过程称重\张力控制\振动监控的先进技
更多..
黑客帝国工控博客
技术主管
·玻璃的缺陷和产生的原因
·有机车间低压电气设计(防爆)
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·怎样提高设计与安装的工作效率
·中级电工试题
·电工技能鉴定考核试题库
·根据绝缘电阻及吸收比的测量结果,如何判断其绝缘状况?
·双值电容器单相电动机
·IP□□防护等级代号的含义
·断路器与上下级电器保护特性的配合要求
·LW5系列万能转换开关型号含义
·接触器的分类
·配电系统的简单知识
求职:设备采购(大学本科、高级工程师)
求职:现场调试(中专、技术员)
求职:产品研发(大学本科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA,视为安全,如大于30mA,则视为不安全,将产生保护动作。漏电保护的额定电流30mA 的漏电断路器或保护开关,属于同敏度漏电断路器或保护开关。其生产保护动作时间还应在0.1 秒以内。这两个参数的选择主要依据是:30mA:人体的感知电流:男为1.1mA 女为0.7mA;摆脱电流男为16mA 女为10.5mA,儿童要较成人为小;在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解: 一是电流达到50mA 就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA 以上的电流则将人致死,30mA 以下暂时不会有生命危险。 0.1 秒:人的心脏每收缩扩张一次有0.1 秒的间歇,而在这0.1 秒内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险。对测量漏电保护器的动作电流,为选用上方便,可参照下列经验公式选用。设触电保 护装置动作电流是I△,电路的实际最大供电电流为IH,则对居民用电和 照明电路的单相电路可按下式选用I△=IH/2000。 关于确定漏电断路器动作值的方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
铜包钢产品
直流调速器
591C直流调速器
定电压输入隔离稳压输
590C直流调速器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳