注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·低压配线原则
·铜线和铝线连接接头
·固态继电器和接触器
·母排母线压花的作用
·为何不跳闸?
·当发生发生短路时,怎样预防空开触点不被烧坏
·PLC为什么没有随机函数呢?
·多台工控机和S7-200 PLC之间的通信问题
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·有机车间低压电气设计(防爆)
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·怎样判断一台电机是否烧坏?
·变频电机与工频电机有什么区别
·电气计算口诀
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·如何鉴别可控硅的三个极
·低压接地故障与电气火灾
·控制、信号、弱电线路在线槽内允许容纳根数
·接地技术中的几个错误概念
·零线带电原因
求职:现场调试(中专、技术员)
求职:电气维护(中专、助理工程师)
求职:现场调试(大学专科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA,视为安全,如大于30mA,则视为不安全,将产生保护动作。漏电保护的额定电流30mA 的漏电断路器或保护开关,属于同敏度漏电断路器或保护开关。其生产保护动作时间还应在0.1 秒以内。这两个参数的选择主要依据是:30mA:人体的感知电流:男为1.1mA 女为0.7mA;摆脱电流男为16mA 女为10.5mA,儿童要较成人为小;在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解: 一是电流达到50mA 就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA 以上的电流则将人致死,30mA 以下暂时不会有生命危险。 0.1 秒:人的心脏每收缩扩张一次有0.1 秒的间歇,而在这0.1 秒内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险。对测量漏电保护器的动作电流,为选用上方便,可参照下列经验公式选用。设触电保 护装置动作电流是I△,电路的实际最大供电电流为IH,则对居民用电和 照明电路的单相电路可按下式选用I△=IH/2000。 关于确定漏电断路器动作值的方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
NKD/NKT/NK
控温仪
铜包铝扁线
户外高压真空负荷开关
可控硅电压调整器(简
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳