发生断路器拒动最常见的原因是接线不当,主要有以下两种情况 (1)把三极漏电断路器用于单相电路中,或四极漏电断路器用于三相电路中,将设备的接地线作为一相接入漏电断路器中。 (2)如果负载侧的零线接地点分流,综合结果会使电流差值变小。如果此值小于漏电断路器的额定漏电动作值,也会导致拒动。 解决办法:纠正接线错误。 另外,需要注意的是,当人体同时触及负载侧的两条线时,由于人体实际成为负载,漏电断路器不能提供安全保护。 关于电子式漏电断路器拒动故障的原因及处理方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/