发表人:iacmall1 发表时间:2014/12/4 9:40:00  

 

 本栏论题: 浅谈西门子PLC中Modbus库的使用方法  [1707]

    1.使用Modbus库指令,一定要分配库内存;
      2.分配的库内存范围一定不要和可读取的内存范围有重复的地方,否则初始化不成功。
      帮助:MaxHold参数设定供Modbus地址04xxx使用的V内存中的字保持寄存器数目。例如,为了允许主设备存取2000个字节的V内存,将MaxHold设为1000个字的数值(保持寄存器)。
      HoldStart参数是V内存中保持寄存器的起始地址。该数值一般被设为VB0,因此HoldStart参数被设为&VB0(VB0地址)。其他V内存地址可指定为保持寄存器的起始地址,以便在项目的其他地方使用VB0。Modbus主设备可存取V内存MaxHold个字数,从 HoldStart开始。
   
    关于西门子PLC中Modbus库的使用方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   