 本栏论题: 隔离开关接触部分发热的处理方法你了解多少?工控人必看!  [823]

    (1) 双母线系统中,当一组线的隔离开关发热时,应将发热的隔离开关切换到另一组线路上去。若是单母线系统的隔离开关,则应减轻负荷;条件允许的情况下最好将隔离开关退出允许,如果母线可以停电应立即进行检修。因为负荷关系不能停电检修又不能减轻负荷时,须加强监视。如发现温度剧烈上升,应按规程的规定断开相应的断路器。
      (2)线路隔离开关接触部分发热时,其处理办法与单母线隔离开关相同,不同之处是该隔离开关有串联的断路器可以防止事故的发展,因此隔离开关可以继续运行,但需加强监视,知道可以停电检修为止。
   
    由于篇幅限制,如需详细了解隔离开关接触部分发热的原因及处理方法,请关注艾驰商城官网知识库。
   