发表人:chengb520 发表时间:2005/6/25 23:41:00  

 

 本栏论题: 请教各位高手 S7-300的远程I/O(急) Thanks  [2811]

    请教各位高手 S7-300的远程I/O问题:我现在需要从200米外的地方采集数据,点数估计DI/O:20 AI:3,请问是用直接拉线连接好还是用PLC的远程I/O模块好?如果直接拉线,其中的模拟量信号会不会测不准?其中的模拟量有电流和热点阻输入,请高手赐教!

以下是关于《请教各位高手 S7-300的远程I/O(急) Thanks》论题的回复(共9篇)

回复人:miaolang 

 回复时间:2005/9/15 12:53:00

支持(276) | 反对(543)

 

    回复:200米算什么!没有问题!

    200米算什么!没有问题!当然要采用屏蔽电缆。

回复人:wjp0918 

 回复时间:2005/8/14 12:02:00

支持(549) | 反对(418)

 

    回复:模拟量也能设中继吗?

    模拟量也能设中继吗?

回复人:pengjun 

 回复时间:2005/6/26 0:03:00

支持(716) | 反对(305)

 

    回复:用远程I/0模块ET200

    1、用远程I/0模块ET200,采用PROFIBUS-dp总线组网,用S7-300作为主战。非常简单,价格可能要贵点。
   
    2、也可以在现场采用S7-200配置模拟量模块,并通过EM277模块,同样采用PROFIBUS-DP总线组网,价格可能便宜点。
   
    3、布线的方法,200米时没有任何问题的,我做过500米的都没有问题。

回复人:chengb520 

 回复时间:2005/6/26 12:06:00

支持(639) | 反对(354)

 

    回复:谢谢你,请问一下,中间是不是要好几个中继?

    谢谢你,请问一下,中间是不是要好几个中继?一般来说会采用哪一种?1、用远程I/0模块ET2002、也可以在现场采用S7-200配置模拟量模块,并通过EM277模块?

回复人:周郁钧 

 回复时间:2005/6/27 14:32:00

支持(555) | 反对(410)

 

    回复:波特率设在1.5Mbps,500米以内没有问题

    波特率设在1.5Mbps,500米以内没有问题

回复人:FANS 

 回复时间:2006/2/17 18:22:00

支持(327) | 反对(627)

 

    回复:波特率设在1.5Mbps,500米以内没有问题

    500米?悬!

回复人:pengjun 

 回复时间:2005/6/26 18:11:00

支持(263) | 反对(386)

 

    回复:不需要

    第一种方法合理,但是目前西门子的价格让人搞不明白,远程I/O的价格要比S7-200+EM277的同等配置要贵很多。所以,第二种方法毕竟经济些,实现的功能,第二种还要强一点,毕竟S7-200控制功能。
    我们用PROFIBUS-DP总线距离做到最大距离在800米以内,没有任何问题。而理论上,可以达到12KM。不需要中继器。

回复人:guojianqun 

 回复时间:2009/9/22 18:17:00

支持(332) | 反对(365)

 

    走profibus dp通讯网络 采用光纤通讯又稳定准确成本也不高!
    profibus dp国外光纤通讯替代方案:
   
    深圳讯记科技有限公司国内首家推出自主研发生产的Profibus dp数据光端机,在功能上完全可以替代西门子的OLm.
    Ci-pf110 pofibus光端机/ 2M(500K,1M,5M,10M可选),DB9/工业端子,SC1310nm单/多模单/双光,点对点,DIN35导轨,DC10-30V /
    支持协议:Profibus-DP.
   
    公司名称:深圳讯记科技有限公司
    联系方式:13424258101 郭建群
    常用邮箱:guojq@comark.cn(如果需要详细的资料可以发我邮件,我会及时的回复您)
   

回复人:wjy 

 回复时间:2010/5/21 20:24:00

支持(338) | 反对(350)

 

    设一个中继就行了

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳