发表人:吴江 发表时间:2005/8/16 17:56:00  

 

 本栏论题: wincc无法和S7-300连接  [3853]

    采用CP5611卡,用wincc6.0通过PROFIBUS方式和s7-300通讯,
    在变量PROFIBUS中建立变量设置,设置变量属性为S7网络:地址2、机架号0、插槽号:2,
    可是无法通讯,显示模糊。

以下是关于《wincc无法和S7-300连接》论题的回复(共5篇)

回复人:WANGWEI 

 回复时间:2005/8/16 18:34:00

支持(548) | 反对(478)

 

    回复:漏了一个关键设置

    在“变量管理”中“SIMATIC S7 Protocol Suite”选项中,点击“profibus”的“系统参数”
    在系统参数“单元”中,有一个逻辑设备名称,在该项中选择“CP5611(PROFIBUS)”

回复人:吴江 

 回复时间:2005/8/17 10:31:00

支持(544) | 反对(395)

 

    回复:谢谢!按你的方法连上了!

    谢谢!按你的方法连上了!

回复人:dl-niki 

 回复时间:2012/9/18 10:15:00

支持(298) | 反对(473)

 

    wincc直连S7-200,可以选用ETH-PPI(www.dl-winbest.cn),无需OPC软件,稳定性大大提升!

回复人:LIUSHIJUNA 

 回复时间:2012/12/16 23:58:00

支持(600) | 反对(392)

 

    很好的方法

回复人:li337000 

 回复时间:2014/9/4 16:44:00

支持(424) | 反对(286)

 

    了解了解